Hé bien meaculpa, c'est un bug dans le traitement des trames reçues de la téléinfo.
En effet,le traitement pour la présentation sur la page Web enlève les zéros qui précèdent l'indice du compteur ex: 000001456 Wh sera présenté 1.456 kWh
hors lors de la réception d'un indice de compteur à zéro (000000000) la valeur rendue est égale à une valeur nulle ==> plantage = Le compteur n°2 ne démarre pas.
C'est le cas de l'indice HCJR (Heure Creuse Jour Rouge) qui est à zéro.
Problème résolu, téléchargement provisoire effectué avec la correction.
Par contre ce que j'ai trouvé dans la configuration des compteurs 1 et 2 (je n'ai pas vérifié le compteur n°3):
Le paramètre HHPHC = Y sur le compteur général alors qu'il est en A sur le compteur 2
du coup le compteur 2 peut être en HC alors que le compteur général est en HP, les conso en € seront fausses.
Ce paramètre indique l'horaire heures pleines/heures creuses, à vérifier...
Je n'ai eu aucun problème pour ouvrir une ou plusieurs cessions VNC sur ton Raspi. Donc problème sur ton PC avec VNC ?