2 Linky installés hier:
Le premier en
mode historique (compteur général) n'a pas posé de problème.

Le deuxième qui doit mesurer la production injectée et la non consommation sur mon install solaire est en
mode standard.Là ça se corse...Au tout début pas de détection par Itow, un coup d'oscillo et je vois un 9600 bauds pas très joli.
Ajustement de résistance sur l'interface , et, avec Realterm j'obtiens une trame qui "semble" propre, mais toujours pas détectée par Itow... checksum pas bon...qui peut aussi bien provenir de l'interface qui "semble" bonne que du soft Itow.
A suivre, il faudra certainement affiner l'entrée de l'interface qui assure isolement et demodulation, actuellement le réglage est hyper pointu et pas jouable en production.
Pour info on voit sur chaque ligne l'étiquette, la valeur et le checksum, je suppose.
ADSC 061861543395 @
VTIC 02 J
DATE H190212160849 L
NGTF PRODUCTEUR .
LTARF INDEX NON CONSO 0
EAST 000000002 Q
EASF01 000000002 $
EASF02 000000000 #
EASF03 000000000 $
EASF04 000000000 %
EASF05 000000000 &
EASF06 000000000 '
EASF07 000000000 (
EASF08 000000000 )
EASF09 000000000 *
EASF10 000000000 "
EASD01 000000002 "
EASD02 000000000 !
EASD03 000000000 "
EASD04 000000000 #
EAIT 000009497 "
ERQ1 000000000 ;
ERQ2 000000000 <
ERQ3 000001460 H
ERQ4 000000005 C
IRMS1 006 4
URMS1 232 A
PREF 03 B
PCOUP 03 \
SINSTS 00000 F
SMAXSN H190212080539 00367 E
SMAXSN-1 H190211175226 00300 S
SINSTI 01373 J
SMAXIN H190212143828 01993 B
SMAXIN-1 H190211133127 01353 L
CCASN H190212160000 00000 1
CCASN-1 H190212150000 00000 N
UMOY1 H190212160000 234 -
STGE 002A0301 <
MSG1 PAS DE MESSAGE <
PRM 19924891378666 P
RELAIS 000 B
NTARF 01 N
NJOURF 00 &
NJOURF+1 00 B
PJOURF+1 00008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE 9