Auteur Sujet: Linky et dépassement de puissance  (Lu 227 fois)

Hors ligne Lucien77

  • Moderator
  • Scotché
  • *****
  • Messages: 2414
  • Sexe: Homme
Linky et dépassement de puissance
« le: 28 décembre 2018 - 08:53:49 am »
 ^-^

Petit retour après une semaine de cohabitation avec le Linky.

Pour info avant Linky :
- abonnement monophasé 18kVA
- I max relevée 91/92 A

Trois passages de techniciens pour le remplacement.
Le premier a demandé une étude sans regarder l'installation
Le second n'avait plus de compteur 90A et m'a conseillé de refuser le Linky parce que ça ne tiendrait pas
Le troisième, m'a aussi conseillé de ne pas le remplacer, parce que le compteur couperait dès les premiers VA dépassant les fatidiques 18 000VA.
En gros dès 18 005VA !

Comme j'avais téléphoné à Enedis pour qu'ils me confirment le respect de la courbe de disjonction de la notice  Enedis-NOI-CPT_54E V3 du 01/06/2018, j'ai demandé le remplacement du compteur.

Seul souci, les fouets de raccordement fournis ou recommandés par Enedis sont en 16², or moi j'avais du 25².
A ce sujet j'attends un retour du chef de secteur....

Cette nuit, j'ai dépassé, de peu, la puissance souscrite et .... pas de disjonction  8)
Si on se base sur la doc, je dois pouvoir tenir sans coupure une puissance continue de 19.8 kVA
 25.2 kVA pendant 4mn et 45kVA pendant 40s


Par sécurité, j'ai placé trois sondes de température autour du tableau arrivée :
- une au niveau du bornier de raccordement puissance du Linky (Linky A/D)
- une sur le boitier du linky (Boitier Linky)
- une au niveau du bornier arrivée du disjoncteur de branchement, le fameux 16² (Disjoncteur)

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en comparant la courbe de charge avec les courbes de température.

Le compteur est dans le garage, non chauffé.




« Modifié: 28 décembre 2018 - 09:04:55 am par Lucien77 »

En ligne Nestor

  • Scotché
  • *****
  • Messages: 704
  • Sexe: Homme
Re : Linky et dépassement de puissance
« Réponse #1 le: 28 décembre 2018 - 16:59:33 pm »
 ^-^ Lucien,
Intéressant tout ça, qui devrait rassurer les "inquiets" du déclenchement intempestif... Les températures relevées en charge sont correctes , tu as droit au moins à 70° C aux bornes...
Je ne connaissais pas le document NOI-CPT_54E V3 qui confirme bien que Linky n'est pas différent d'un disjoncteur classique.

Merci encore de ces infos.
 
« Modifié: 28 décembre 2018 - 17:14:23 pm par Nestor »
Pourvu que ça dure !!

Hors ligne Lucien77

  • Moderator
  • Scotché
  • *****
  • Messages: 2414
  • Sexe: Homme
Re : Linky et dépassement de puissance
« Réponse #2 le: 28 décembre 2018 - 18:03:38 pm »
 ^-^ Nestor,

Il est vrai que j'ai un cos phi très proche de 1, puisque chauffage résistif, les ventilos ne se déclenchent qu'en restitution.

Je suis joueur,  :!)  et je pense que je vais tenter une opération charge chauffage (14 kW) + four en pyrolyse + lave vaisselle, je ne pousserai pas la plaisanterie à faire de la cuisine en même temps, ni à lancer lave linge et sèche linge, quoique....  :)

Je ne manquerai pas de faire un retour des opérations.

A suivre donc  (si le courant revient  :!) )


Hors ligne Lucien77

  • Moderator
  • Scotché
  • *****
  • Messages: 2414
  • Sexe: Homme
Re : Linky et dépassement de puissance
« Réponse #3 le: 22 janvier 2019 - 08:19:45 am »
 ^-^

Nouveau record cette nuit :
19140 VA pour Linky contre 19314 VA pour Itow

En ligne Nestor

  • Scotché
  • *****
  • Messages: 704
  • Sexe: Homme
Re : Linky et dépassement de puissance
« Réponse #4 le: 22 janvier 2019 - 16:23:49 pm »
 ^-^ lucien,
C'est bon tout ça !!!
Pourvu que ça dure !!

Hors ligne Lucien77

  • Moderator
  • Scotché
  • *****
  • Messages: 2414
  • Sexe: Homme
Re : Linky et dépassement de puissance
« Réponse #5 le: 22 janvier 2019 - 17:46:59 pm »
 ^-^ Nestor,

Pour l'instant oui, on va me taxer de pro-linky  :!)