Depuis 03h30 ce matin, elle ne s'arrête pas. J'ai comme l'impression qu'elle n'a pas assez de puissance pour monter à la consigne de T° de retour + 2K d'hysteresis.
PB ce compresseur, de sondes, de fuites de gaz ?
J'ai vu tes releves itow, mais tu n'as pas mis de sondes de temperature?
Ta PAC fais beaucoup de dégivrages, je ne sais pas quellle est la T°C air extérieur, ça peut etre un explication.
Sinon la puissance fournie par la PAC ( en kw)=coef x debit eau (m3/h) x deltaT
SI on considère que le debit d'eau est constant ( cas général),
on voit que la puissance est fonction du deltaT ( eau sortie_eau entrée)
le deltaT nominal=5 + ou -2
si le deltaT est <3 pour T°air ext >= 5°C alors baisse de puissance, et probablement fuite de gaz