Auteur Sujet: PAC Daikin Altherma - Problème 2nd démarrage  (Lu 13046 fois)

Hors ligne sm18

  • Scotché
  • *****
  • Messages: 510
  • Sexe: Homme
Re : Re : PAC Daikin Altherma - Problème 2nd démarrage
« Réponse #15 le: 09 novembre 2016 - 22:48:10 pm »
Pour ce qui concerne le circulateur, en vitesse mini, l'estimation du COP a bien grimpé

Oui c'est normal:
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,390.msg1942.html#msg1942
Comme dirait Coluche: Itow çà devrait être comme le pinard, çà devrait être Obligatoire!

Hors ligne Faf81

  • Assidu
  • **
  • Messages: 52
Re : PAC Daikin Altherma - Problème 2nd démarrage
« Réponse #16 le: 09 novembre 2016 - 23:09:43 pm »
Merci pour ta description.

je vais m'en tenir à ce dernier réglage et voir jusqu'où cela tient  ;).
Peut-être que je vais ajouter 2 sondes pour le départ et retour réfrigérant, cela donnera un indice de + pour les prochaines aventures.

A bientôt

Et merci à ELF pour ITOW car on voit vraiment que c'est une aide précieuse autant pour le réglage, que pour le diagnostic des divers incidents et leur résolution à moindre coût.

 :angel: :salut: :dodo:


Hors ligne sm18

  • Scotché
  • *****
  • Messages: 510
  • Sexe: Homme
Re : PAC Daikin Altherma - Problème 2nd démarrage
« Réponse #17 le: 10 novembre 2016 - 07:41:14 am »
  ^-^
+1 pour Itow, quand on est novice comme moi, çà aide bien pour les réglages, et parfois les dépannages  ;)
 :salut:
Comme dirait Coluche: Itow çà devrait être comme le pinard, çà devrait être Obligatoire!

Hors ligne franky333

  • Actif
  • *
  • Messages: 1
Re : PAC Daikin Altherma - Problème 2nd démarrage
« Réponse #18 le: 10 février 2021 - 12:33:02 pm »
Bonjour à tous,
Comme beaucoup j'ai eu plusieurs fois le problème de faut débit sur Daikin avec défaut C0.
C'est toujours le capteur qui crée le problème et comme Daikin ne fait rien, faut trouver une solution tout seul.
J'ai vu que les nouveaux capteur de débit, le Flow Switch à maintenant un palet rectangulaire et donc plus ronde.
Je me suis inspiré de cette forme et j'ai façonné la palette en collant un plastique pour agrandir sa surface, et maintenant cela fonctionne sans problème alors que ces derniers jours il n'était plus possible de démarrer ma PAC.
J'ai des photos de la transformation pour ceux que cela intéressent.
https://domospare.com/2157-piece-detachee-controleur-de-debit-module-hydraulique-daikin-ekhvh-ekhvx-ekhbh-ekhbx-hxy-rkhbh-rkhbx.html