Info donnée par Adtek suite à une commande de la téléinfo USB sans souris folle.
"nous n'avons pas eu le temps de mettre à jour la documentation pour cette version d'adaptateur téléinfo, voilà donc les quelques informations indispensables et complémentaires à la documentation de la version simple.
Deux switchs internes permettent d'avoir quatre configurations différentes (ouvrir délicatement le boîtier pour ne pas casser les pions en plastique, si nécessaire) :
• 1 et 2 sur ON (ON à gauche, le 1 est en bas, le 2 en haut) : flux série identique à celui du compteur, non modifié, 1200 bauds, 7 bits, parité paire
• 1 sur OFF et 2 sur ON : fonctionnement identique, 1200 bauds, 7 bits, parité paire, mais le flux série ne démarre que 64 secondes après la mise sous tension de l'adaptateur téléinfo
• 1 sur ON et 2 sur OFF : fonctionnement identique, 1200 bauds, 7 bits, parité paire, mais le flux série ne démarre que 256 secondes après la mise sous tension de l'adaptateur téléinfo
• 1 et 2 sur OFF : mode compatible Téléinfostick (sélectionner ce mode dans iTow par exemple), 9600 bauds, 8 bits, pas de parité
Ce dernier mode sera bien sûr la configuration préférée pour éviter radicalement les problèmes de souris folle (configuration de livraison en principe). Les modes avec temporisation seront utilisés avec les logiciels n'acceptant que le 1200 bauds, et les durées doivent permettre de passer la découverte automatique des souris avant que le flux série n'ait commencé. Mais en cas de reset à chaud, cette parade ne sera pas efficace.
Un logiciel comme RealTerm sur PC est très efficace pour tester la réception série.