Linky / Re : Linky et dépassement de puissance
« Dernier message par Lucien77 le 28 décembre 2018 - 18:03:38 pm »
 ^-^ Nestor,

Il est vrai que j'ai un cos phi très proche de 1, puisque chauffage résistif, les ventilos ne se déclenchent qu'en restitution.

Je suis joueur,  :!)  et je pense que je vais tenter une opération charge chauffage (14 kW) + four en pyrolyse + lave vaisselle, je ne pousserai pas la plaisanterie à faire de la cuisine en même temps, ni à lancer lave linge et sèche linge, quoique....  :)

Je ne manquerai pas de faire un retour des opérations.

A suivre donc  (si le courant revient  :!) )

12
Linky / Re : Linky et dépassement de puissance
« Dernier message par Nestor le 28 décembre 2018 - 16:59:33 pm »
 ^-^ Lucien,
Intéressant tout ça, qui devrait rassurer les "inquiets" du déclenchement intempestif... Les températures relevées en charge sont correctes , tu as droit au moins à 70° C aux bornes...
Je ne connaissais pas le document NOI-CPT_54E V3 qui confirme bien que Linky n'est pas différent d'un disjoncteur classique.

Merci encore de ces infos.
 
13
Linky / Linky et dépassement de puissance
« Dernier message par Lucien77 le 28 décembre 2018 - 08:53:49 am »
 ^-^

Petit retour après une semaine de cohabitation avec le Linky.

Pour info avant Linky :
- abonnement monophasé 18kVA
- I max relevée 91/92 A

Trois passages de techniciens pour le remplacement.
Le premier a demandé une étude sans regarder l'installation
Le second n'avait plus de compteur 90A et m'a conseillé de refuser le Linky parce que ça ne tiendrait pas
Le troisième, m'a aussi conseillé de ne pas le remplacer, parce que le compteur couperait dès les premiers VA dépassant les fatidiques 18 000VA.
En gros dès 18 005VA !

Comme j'avais téléphoné à Enedis pour qu'ils me confirment le respect de la courbe de disjonction de la notice  Enedis-NOI-CPT_54E V3 du 01/06/2018, j'ai demandé le remplacement du compteur.

Seul souci, les fouets de raccordement fournis ou recommandés par Enedis sont en 16², or moi j'avais du 25².
A ce sujet j'attends un retour du chef de secteur....

Cette nuit, j'ai dépassé, de peu, la puissance souscrite et .... pas de disjonction  8)
Si on se base sur la doc, je dois pouvoir tenir sans coupure une puissance continue de 19.8 kVA
 25.2 kVA pendant 4mn et 45kVA pendant 40s


Par sécurité, j'ai placé trois sondes de température autour du tableau arrivée :
- une au niveau du bornier de raccordement puissance du Linky (Linky A/D)
- une sur le boitier du linky (Boitier Linky)
- une au niveau du bornier arrivée du disjoncteur de branchement, le fameux 16² (Disjoncteur)

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, en comparant la courbe de charge avec les courbes de température.

Le compteur est dans le garage, non chauffé.




14
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par yan1950 le 21 décembre 2018 - 19:10:48 pm »
Merci Elf
Voila un général en retraite !
Bonne soirée
Yannick
15
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par elf le 21 décembre 2018 - 18:15:22 pm »
 ^-^
C'est fait Linky a pris la place du Général.
16
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par yan1950 le 21 décembre 2018 - 13:37:54 pm »
 ^-^
Merci de vos conseils
J'ai écrit à Elf. ;)
Bonne journée également.
Yannick
17
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par Nestor le 21 décembre 2018 - 09:03:27 am »
 ^-^ Yannick
Demande à ELF  support@itow.fr
Bonne journée
18
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par Lucien77 le 21 décembre 2018 - 09:01:35 am »
 ^-^ Yannick

Demande à Elf pour fusionne les compteurs, l'ancien sera supprimé  lors de la manip.

19
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par yan1950 le 21 décembre 2018 - 08:46:43 am »
Bonjour à tous,

Je fais aussi partie de la bande des linkistes depuis peu.

Mes données de conso n'ont pas été concaténées avec les précédentes( je n'ai pas demandé à elf ) car j'ai eu beaucoup d'autres problèmes de Raspberry et d'interfaces( merci à Nestor )
Je vais démarrer proprement au 1/1/2019.
A ce propos comment supprimer l'ancien compteur principal HS?

Yannick
20
Linky / Re : Liste des Linky
« Dernier message par Lucien77 le 20 décembre 2018 - 17:09:59 pm »
 ^-^ Nestor,

C'est quand même au troisième rendez-vous que l'opération s'est faite  :)

La première fois, le tech a demandé une étude....
La seconde le tech n'avait plus de compteur 90A
Et enfin aujourd'hui avant qu'il ne descende de voiture je lui ai demandé s'il avait un compteur 90A :D

Par contre, ils ne sont pas équipés pour cette puissance en monophasé !
Il m'a remplacé la jonction compteur/disjoncteur d'origine en 25² par du 16².

Quand je lui ai dit que c'était faible car j'arrive à 90 voire 91A, la réponse était laconique : c'est la fourniture Enedis.
Logique, l'abonnement 18kVA en monophasé n'est plus vendu.

J'ai signalé le problème à Enedis, j'attends une réponse du chef de secteur.

Moi je reste à l'ancienne école, 5A/mm²  donc 16*5 =80A
Je peux te dire que même le 25² chauffe quand mes accumulateurs chargent... (14kW)

Je sens que je vais mettre une sonde avec alerte sur le Linky :!)

L'interface c'est une ADTek V2 en parallèle sur le délesteur GECPL1 de Delta Dore