Erreur 1wire : l'interface ne répond plus

Démarré par givermac, 21 Juin 2021 - 12:03:37 PM

« précédent - suivant »

givermac

 ^-^

Depuis plusieurs mois je reçois 1 ou plusieurs fois par semaine parfois moins un email disant "Erreur 1wire : l'interface ne répond plus" je suis depuis plusieurs semaine sur la nouvelle interface web, je pensais que ça aller changer qque chose mais que neni, de plus si je veux relancer l'interface depuis l'interface  maintenance la réponse est "relance impossible itow est inactif" j'ai installé il y a une semaine un hub alimenté mais ça ne change rien .
la seule solution c'est faire un arréter/démarrer du raspi sur l'alim, mais faire cela 1 ou plusieurs fois par semaine c'est un peu pénible,
Avez vous des idées ?
daikin air eau EKHBH011 et EKHBH installé par ma pomme
super content

Lucien77


Nestor

 ^-^
Les interfaces OW fonctionnent correctement entre 4.5V et 5.5V , l'alim est rarement en cause avec celles-ci.
Elles sont par contre assez sensibles à la chaleur ..
Deux questions : As-tu remarqué un horaire particulier pour ce problème ?
                         Quel est le(s) message exact sur l'interface Web ??

Il est aussi possible qu'une sonde cafouille ?

Je rappelle que tes problèmes rencontrés sur la télé info ont été simplement résolus avec un câblage correct :

Citationj'ai remplacé le fil téléinfo du compteur au raspi par un cable blindé et j'ai mis un hub usb alimenté et la téléinfo fonctionne , voilà les dernière nouvelles.
@+
Pourvu que ça dure !!

givermac

  ^-^    nestor

voilà les messages
Mail automatique généré par votre Raspitow

Erreur 1wire : l'interface ne répond plus
Vérifier l'interface et le réseau de sondes 1wire.
et un peu après
Erreur 1wire : l'interface ne répond plus
Vérifier l'interface et le réseau de sondes 1wire.

et je ne peux plus relancer itow par la console , il faut faire un arrété démarré sur l'alim
le problème survient en journée matin ou AM

Si une sonde cafouille comment la detecter ?
daikin air eau EKHBH011 et EKHBH installé par ma pomme
super content

Nestor

 ^-^
Je pense qu'il y a aussi des messages sur l'interface web à la suite des étapes de démarrage.? Je ne parle pas des mails .
Si une sonde "merdoie" une fois tous les 2 jours , pas facile a détecter ,il faut en déconnecter la moitié, attendre suffisamment longtemps  pour voir si c'est efficace etc , etc

Bonne soirée.
Pourvu que ça dure !!

elf

 ^-^
Il y a possibilité de réinitialiser l'appli iTow ou redémarrer le Raspi via l'interface Web du Raspi. cf photos jointes

Ci-dessous des traces :
21/06/21 18:05:59 RaspiTow V3.200508 du 15/06/2021 09:50
21/06/21 18:05:59 *** Démarrage Micro Serveur
21/06/21 18:05:59 *** iTow prêt, en attente de commande
21/06/21 18:05:59 *** Démarrage de la fonction Relevé des mesures
21/06/21 18:05:59 RaspiTow V3.200508 du 15/06/2021 09:50
21/06/21 18:05:59 Connexion sur le serveur
21/06/21 18:06:11 --- Recherche sondes température... Patientez.
21/06/21 18:06:38 Sonde n°1 - ID 918000001EAFF028   fluide OUT
21/06/21 18:06:38 Sonde n°2 - ID 4E8000001E8C4228   temp EXT
21/06/21 18:06:38 Sonde n°3 - ID 858000001EAF4E28   départ Ballon
21/06/21 18:06:38 Sonde n°4 - ID F58000001EF0B528   fluide IN
21/06/21 18:06:38 Sonde n°5 - ID 988000001EA5C328   T°C garage
21/06/21 18:06:38 Sonde n°6 - ID 438000001E9F0F28   retour ballon
21/06/21 18:06:38 Sonde n°7 - ID 038000001EA52528   T°C retour GPL
21/06/21 18:06:38 Sonde n°8 - ID 998000001ED0AF28   T°C départ GPL
21/06/21 18:06:38 Sonde n°9 - ID B2000005672ECD28   T°C intérieure
21/06/21 18:06:38 Sonde n°10 - ID 9180000002FF1928   Ballon sol med
21/06/21 18:06:38 Sonde n°11 - ID 6B8000001E8B8728   ballon sol haut
21/06/21 18:06:38 --- Recherche compteurs électriques... Patientez.
21/06/21 18:07:04 /dev/ttyUSB0 sans interface compteur.
21/06/21 18:07:04 Pas de port série libre
21/06/21 18:07:04 !!! La téléinfo ne fonctionne pas
21/06/21 18:07:04 !!! Pas de compteur électrique.
21/06/21 18:07:04 --- Démarrage des mesures
21/06/21 18:06:55 TRACES:OUI$OS:Linux$V:V3.200508 WEB$T:8
21/06/21 18:07:11 *** Sondes démarrées avec succès
21/06/21 18:07:13 *** Bonnes mesures !
22/06/21 16:38:00 Erreur 1wire : l'interface ne répond plus

elf - admin
Me contacter uniquement par mail,
les MP à ma destination sont désactivés.

Lucien77

 ^-^

Le souci semble être toujours celui de janvier évoqué dans cette discussion
http://itow.fr/Forum/index.php/topic,1627.0.html

Je le redis ici, quand un problème survient après une modif ou un ajout, la première chose à faire, avant de partir dans tous les sens, est de faire marche arrière et de voir si le souci est toujours présent.

Nestor

Pourvu que ça dure !!

givermac

je crois que je tiens une piste, c'est la dernière sonde ajoutée !
daikin air eau EKHBH011 et EKHBH installé par ma pomme
super content