L'axe des temps commence à déconner chez moi

Démarré par vincent sch, 12 Décembre 2022 - 19:31:20 PM

« précédent - suivant »

Nestor

Il arrive que la diode de protection (DS 9503) dégage sur surtension induite par un coup de foudre. Je vois que chez toi le risque de surtension induite n'est pas nul : revoir le câblage concerné. Lucien "spécialiste" du blindage pourra t'aider. :)
Cette diode est la même pour les interfaces "Nestor" et pour les interfaces du commerce.
Je peux la remplacer gracieusement, ça demandera juste quelques jours car je suis en rupture sur ces diodes.
Pourvu que ça dure !!

Lucien77

 ^-^ Vincent,

Ce que je voulais dire, c'est de déplacer le cable USB de l'interface sur un autre port USB du raspi pour voir, si c'est l'interface ou le port du raspi qui est HS

vincent sch

Merci Nestor,
Je t'envoie l'interface un peu plus tard. C'est juste pour analyse afin de peut être avoir un diagnostic. Pas d'urgence.
Ah OK Lucien, pourvu que cela ne vienne pas du port USB parce que les 4 du Raspberry sont occupés. ???
Bon, je devrais recevoir le nouveau dès demain grâce à la célérité de Nestor :-*

J'ai au moins appris qu'il faut que je conserve les anciennes interfaces  :D

A plus

Vincent

Nestor

#18
 ^-^ Vincent,
Bien reçu l'interface One Wire "DENKOVI"...C'est bien conforme à mon pronostic : La diode de protection a dégagé.
Je viens de la remplacer et c'est reparti !!
Je te met ça au courrier.

Bon à savoir : Les pannes d'interface O W  se réparent facilement.

Bon week-end au frais  ;)

Edit: Je vois que tu as aussi reçu mon interface .
Pourvu que ça dure !!

vincent sch

 ^-^

Salut à tous,

Oui, c'était bien l'interface. Je viens de remettre en service l'installation avec la nouvelle interface de Nestor et tout fonctionne à nouveau comme souhaité. ;D

Merci Nestor pour le diagnostique et la réparation.  :-*  Maintenant, il serait bon de savoir ce qui peut bien occasionner une surtension capable de cramer une diode. :-[

A plus

Vincent

Nestor

#20
Ben, c'est toi qui parlait des circuits de commande des circulateurs !!!
Regarde avec Lucien comment blinder tout ça, c'est lui le pro  :D
Perso, je l'ai constaté sur des gros coups de foudre en Auvergne. Coups de foudre qui par induction sur les cablages (sans déclencher le parafoudre) font dégager la diode de l'interface , la box et quelques autres bricoles.
Pourvu que ça dure !!

vincent sch

Je ne sais pas quoi dire, merci Nestor pour la réparation de l'interface. :-*

Je vais voir comment augmenter le blindage et rechercher les topics de Lucien qui abordent le sujet de l'immunité du 1 wire par rapport aux surtensions.

A plus


Vincent


Lucien77

 ^-^ Vincent et Nestor

Au niveau du cablage sonde en extérieur, pour une protection efficace contre les surtensions d'origine atmosphérique, il faudrait utiliser du cable blindé jusqu'à la sonde, boitier de connexion cable/sonde en métal et si les sondes sont dans un tube métallique, relier le blindage du cable au boitier de connexion et au tube sans oublier de mettre l'ensemble à la terre.

vincent sch

 ^-^

Salut à tous,
La sonde de température externe et celle qui prend la température de l'eau au niveau du capteur solaire sont toutes les deux raccordées sur le même multi câble de typa câble réseau Ethernet. Le blindage est ramené sur une borne de terre. Terre qui est commune avec le vert/jaune de l'alimentation 230VAC de l'alimentation 5V du coffret Raspitow. Donc raccordé à la terre uniquement coté Raspberry. Toutes les autres sondes sont dans la même pièce: la chaufferie et malheureusement câblées via des répartiteurs RJ45 avec du câble téléphonique sans blindage. ???



Je me demande si je n'aurai pas dû utiliser un coffret métallique pour créer une sorte de cage de faraday qui éviterai que les équipements perturbants:( PAC, circulateurs avec moteur courant continu qui est certainement un courant haché ) ne viennent perturber le faible signal du 1 wire ???

A plus

Vincent

vincent sch

 ^-^
Bonjour à tous,


Citation de: vincent sch le 17 Décembre 2022 - 21:04:24 PM
^-^

Salut à tous,

Oui, c'était bien l'interface. Je viens de remettre en service l'installation avec la nouvelle interface de Nestor et tout fonctionne à nouveau comme souhaité. ;D

Merci Nestor pour le diagnostique et la réparation.  :-*  Maintenant, il serait bon de savoir ce qui peut bien occasionner une surtension capable de cramer une diode. :-[

A plus

Vincent

J'ai essayé de découvrir ce que tu as remplacé sur l'interface. Même avec une loupe je n'ai pas trouvé. C'est du boulot de pro que tu as fait. ;D

Serai ce cette pièce là, sous la flèche jaune, que tu as remplacé?
Si c'est le cas, comment as tu fais pour souder une pièce si petite avec de si petites pinoches?  :O:

Au plaisir :-*

Vincent

Nestor

 ^-^
Oui, c'est ça que j'ai fait avec mes grosses paluches !! Question d'habitude .
Bonne journée.
Pourvu que ça dure !!